膨胀螺栓本身承受不了多大荷载,在砖墙上打眼挂膨胀螺栓是可以的
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2634

帖子

2430

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2430
发表于 2014-5-17 20:43:48 | 显示全部楼层
对于受力(受拉、剪)需要时,不适合用膨胀螺栓,因其是靠膨胀变大,而产生摩擦力来受力,非永久性,应采用扩底锚栓
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2816

帖子

2634

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2634
发表于 2014-5-17 20:43:48 | 显示全部楼层
考虑墙体受理要求,最好问一下设计
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2590

帖子

2408

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2408
发表于 2014-5-17 20:43:48 | 显示全部楼层
在砖墙上打膨胀螺栓,挂轻的物质可以,挂重的物质就不行
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2590

帖子

2408

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2408
发表于 2014-5-17 20:43:48 | 显示全部楼层
砖墙上面不能使用膨胀螺栓,混泥土墙面可以使用膨胀螺栓,因为两者之间的材质密度不同
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2590

帖子

2408

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2408
发表于 2014-5-17 20:43:48 | 显示全部楼层
考虑受力多大,正规应该在剪力墙或砼面上打砖墙潮湿天气会冷缩,所以不宜在砖墙上打膨胀螺丝。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2757

帖子

2584

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2584
发表于 2014-5-17 20:43:48 | 显示全部楼层
用化学螺栓
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2757

帖子

2584

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2584
发表于 2014-5-17 20:43:48 | 显示全部楼层
实芯砖墙打膨胀螺栓,在一般情况下是没有问题的只要不是受力特别大或者不是承受动荷载的话,是可以的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2757

帖子

2584

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2584
发表于 2014-5-17 20:43:48 | 显示全部楼层
一般轻荷载情况下是可以的,但更重要的是采用哪一种墙体材料,配置的膨胀螺栓也不一样建议可参考喜利得或慧鱼的说明,后锚固规范这2个单位都有参编,质量也信得过。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2757

帖子

2584

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2584
发表于 2014-5-17 20:43:49 | 显示全部楼层
可以选用化学膨胀螺栓