海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 587|回复: 1

消防炮是否需要两股水柱同时到达

[复制链接]

0

主题

2878

帖子

2681

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2681
发表于 2014-5-17 20:44:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、此处说的是高大空间自动扫描射水灭火装置,本人在重庆,重庆市延用广东省地标超过8米,非仓库类超12米处设置的小型消防炮。

2、此规范上并未说明需两股水柱同时到达,但固定消防炮设计规范上明确规定需两股水柱同时到达。

问:1中所述的灭火装置需不需要两股水柱同时到达。

回复

使用道具 举报

0

主题

2878

帖子

2681

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2681
发表于 2014-5-17 20:44:49 | 显示全部楼层
那种实际是自动射流装置,替代自动喷淋的,自动喷淋没要求2股水柱,呵呵,固定消防炮是替代消火栓够不到位的,所以要2股水柱
回复 支持 反对

使用道具 举报

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /2 下一条


QQ|小黑屋|手机版|Archiver|ChinaBIM ( 琼ICP备14001050号-1 )

GMT+8, 2024-12-29 13:15 , Processed in 0.030506 second(s), 22 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表