我在做小区室外配电时,需要系数按小康居住区考虑,但是超过200户的需要系数怎么记取

[复制链接]

0

主题

2590

帖子

2408

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2408
发表于 2014-5-17 20:45:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在做小区室外配电时,需要系数按小康居住区考虑,但是超过200户的需要系数怎么记取
 
回复

使用道具 举报

0

主题

2590

帖子

2408

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2408
发表于 2014-5-17 20:45:23 | 显示全部楼层
在每一回路中的需要系数可取0.8,算总负荷时可取0.7