暖暖负荷计算中与封闭阳台(采暖或不采暖)相邻的墙、窗与门如何计算

[复制链接]

0

主题

2827

帖子

2647

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2647
发表于 2014-5-17 20:46:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
与采暖阳台相邻的墙、窗、门作为户内不计算

与不采暖阳台相邻的墙、窗、门作为外墙计算,用温差系数修正,是否可以,

窗、门的冷风渗透呢?如何修正?

回复

使用道具 举报

0

主题

2827

帖子

2647

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2647
发表于 2014-5-17 20:46:15 | 显示全部楼层
第二条可以的,按正常计算!无冷风侵入!