海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 605|回复: 2

用因果图分析外墙渗水?

[复制链接]

0

主题

2771

帖子

2521

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2521
发表于 2014-5-17 20:47:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
用因果图分析外墙渗水?

回复

使用道具 举报

0

主题

2763

帖子

2604

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2604
发表于 2014-5-17 20:47:30 | 显示全部楼层
一、 主体施工中,粘土砖与砌块混用,因材质不同,膨胀系数差异,所以各自的收缩量不同,使得粘土砖与砌块产生缝隙,并引起外墙面粉刷层裂缝,导致砌体渗漏,同时由于砌筑时砌块的肋上下不对齐,垂直灰缝无法得到饱满,引起墙体的大面积的渗水 
二、 对外墙的脚手洞和穿杠洞,嵌干砖修补,两面仅用普通砂浆表面嵌缝,而内部缝隙未填嵌密实,致使砌体渗漏至室内。 
三、 顶层屋面由于温差影响,刚性屋面的刚性层端头和卷材屋面的屋面板端头未填嵌柔性材料,将女儿墙推移,致使女儿墙出现水平裂缝,雨水通过裂缝渗入室内。 
四、 凹阳台短边与墙体联接处由于倒泛水积水,而墙面粉刷与阳台地面交接处不密实,引起的室内墙面渗水。 
五、 外墙面粉刷上,基层处理不当,清扫不干净,影响底层砂浆与基层的粘结力,从而引起墙面起壳和干缩裂缝,致使室内渗水。 
六、 外墙面的预埋件和穿墙线管四周嵌固不密实引起的渗水。 
七、 由于落水管靠墙安装,当水斗堵塞后,雨水顺墙面淌下,通过施工差的墙面分格缝渗入砌体,从而引起室内渗水。 
八、 窗框底与窗台之间没有一定高度,嵌固不密实,及窗台无流水坡度,引起的渗水。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2763

帖子

2604

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2604
发表于 2014-5-17 20:47:30 | 显示全部楼层
管理员tianshi1973cn的回复
引用:1楼 tanglion521
站长推荐上一条 /2 下一条


QQ|小黑屋|手机版|Archiver|ChinaBIM ( 琼ICP备14001050号-1 )

GMT+8, 2024-12-29 13:29 , Processed in 0.024067 second(s), 22 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表