新建DN400引水管如何接入DN1200运行中引水压力总管井?埋深6米

[复制链接]

0

主题

2634

帖子

2430

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2430
发表于 2014-5-17 20:47:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
新建DN400引水管如何接入DN1200运行中引水压力总管井?埋深6米
回复

使用道具 举报

0

主题

2634

帖子

2430

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2430
发表于 2014-5-17 20:47:46 | 显示全部楼层
1、开挖基坑基坑深度为6m,长度及宽度以能满足施工人员施工为准,根据基坑两边土壤的内摩擦角进行设计边坡的坡比,土方开挖量过大时,可减小坡比,但需进行锚喷施工,以排除安全隐患;
   2、将DN1200运行中的引水压力总管井关闭,后进行金属结构安装、焊接等施工,连接DN400引水管
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2634

帖子

2430

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2430
发表于 2014-5-17 20:47:46 | 显示全部楼层
也可考虑采用微型顶管工艺顶至总管井,可以节省大开挖的工程量