这个在03G101  51页里面有详细的描述,你可以去看看
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2910

帖子

2699

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2699
发表于 2014-5-17 20:48:00 | 显示全部楼层
加扶壁柱
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2910

帖子

2699

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2699
发表于 2014-5-17 20:48:00 | 显示全部楼层
对于板,要先确定板的边缘支座是固结还是简支?如果为简支,就不必非要求达到锚固长度,而只需按一般施工构造那样伸到边缘向下弯折至板底即可注意这时候按简支算,应配置构造钢筋,但构造钢筋不应刻意做大,满足基本要求即可。
如果为固结,当锚固长度不够时,由于规范没有规定,只好在伸到边缘后向下弯折至剩余锚长。不过这时候应注意,板边缘支座是否能作为固结?
对于梁,当梁和剪力墙处于同一平面内时,应尽量满足梁的锚固要求。满足不了的情况,一般出现在支座为小墙垛时,可能造成0.4倍的锚固长度不足。这时候建议计算时该处支座按简支处理,相应配筋调整。施工中仍按满足锚固全长进行。
如果梁在墙平面外,那么建议计算时支座按简支处理,配筋时不要配过大。实际上按混凝土规范的规定,按简支支座处理时,钢筋锚固长度可取12d到15d,不需要达到La或LaE。而对于跨度较小的连梁,当一端处于墙平面外时,即使上部钢筋配得较大,比如是沿梁顶面贯通的钢筋,一般也没问题,不会造成支座开裂,因为跨度小,整体空间作用相对就很大。
但没有必要为了满足梁(或板)钢筋的锚固去加厚墙,这是不值得的,也不合理。