海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 689|回复: 2

灌浆设计,100m 深的灌浆孔能否做到?

[复制链接]

0

主题

2639

帖子

2472

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2472
发表于 2014-5-17 20:48:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在设计了一个大坝的灌浆项目,水库的正常水位是 El.56 m. 付坝以外的延长段位置,地面高程一般是 El. 80 m,帷幕底部高程是El. -15 m,大约要钻100 m 深,单排孔,从El. 80 m 到El. 15m 是非常坚硬密实的冰川沉积物(Till) 认为不需要灌浆,主要对El.15 m到El. -15 m的部位进行灌浆,所有的计算及报告均已经完成,已经签发了工单让技术员去绘制图纸,突然想起来,100 m 深的钻孔进行灌浆,承包商能做到吗(包括孔斜及质量控制)?给公司的总工谈了一下,他也没把握,同时,对灌浆设备的选型也心里没底,他只提到这种设备可能在瑞士有生产商,俺在internet上搜了一下也没有找到,有谁知道在瑞士或者北美有哪家公司生产相关的设备吗?同时我需要在El. 60 m 左右重新设计一个灌浆廊道吗?
回复

使用道具 举报

0

主题

2639

帖子

2472

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2472
发表于 2014-5-17 20:48:20 | 显示全部楼层
这注浆需要压力太大,国内没有还会出现冒浆甚至漏浆。必须经过严格的专家论证和模拟试验提供科学的论证数据。对注浆量和注浆压力上都存在很大风险,我这里就有类似教训。再好的设备如果达不到设计目的是不行的;反之,如果采用其他设计或技术方案能够达到同样的目的,那为何不进行技术经济比较。请从设计和技术2个途径考虑
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2804

帖子

2644

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2644
发表于 2014-5-17 20:48:20 | 显示全部楼层
进一步论证灌浆深度和必要性,100m的确存在难度
回复 支持 反对