高规12.2.4条:“钢筋间距不应小于150mm,宜为200--300mm”,钢筋间距取100是否能行?

[复制链接]

0

主题

2661

帖子

2516

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2516
发表于 2014-5-17 20:48:23 | 显示全部楼层
只说"钢筋间距100",这是完全可以的,钢筋间距主要是考虑混凝土浇灌、搅拌、以及受力等方面来考虑!如果你的钢筋直径不大,而且是竖筋,或者混凝土集料粒径不大,那么对施工是没有影响的!具体情况具体分析,一些规范构造说明都有注释!
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2786

帖子

2613

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2613
发表于 2014-5-17 20:48:23 | 显示全部楼层
既然规定不应小于150mm ,意思是说应该≥150mm ,取100mm肯定就不符合规范要求了