人防梁的穿管问题

[复制链接]

0

主题

2786

帖子

2613

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2613
发表于 2014-5-17 20:48:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问人防梁和框支梁可否穿套管?
回复

使用道具 举报

0

主题

2786

帖子

2613

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2613
发表于 2014-5-17 20:48:23 | 显示全部楼层
要考虑到开洞的影响特别是抗剪承载力降低。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2786

帖子

2613

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2613
发表于 2014-5-17 20:48:23 | 显示全部楼层
可以的,尽量选择应力较小的地方
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2670

帖子

5461

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5461
发表于 2014-5-17 20:48:23 | 显示全部楼层
真要开洞的话,最好远离框支柱边,上、下弦杆应加强抗剪配筋,开洞部位应配置加强钢筋,或用型钢加强,被洞口削弱的截面应进行承载力计算
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2670

帖子

5461

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5461
发表于 2014-5-17 20:48:24 | 显示全部楼层
可以,做法由设计确定
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2670

帖子

5461

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5461
发表于 2014-5-17 20:48:24 | 显示全部楼层
人防梁一般不宜开洞,确需开洞时,应避开剪力集中区,开洞面积不宜太大,并加强洞口处顶底面配筋
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2670

帖子

5461

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5461
发表于 2014-5-17 20:48:24 | 显示全部楼层
可以穿管,但在人防区内侧距墙壁或顶板30cm范围内应增设防爆阀
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2801

帖子

2636

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2636
发表于 2014-5-17 20:48:24 | 显示全部楼层
人防必须要预埋套管,
回复 支持 反对