海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 554|回复: 9

承台梁要设置加密区吗?

[复制链接]

0

主题

2458

帖子

2284

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2284
发表于 2014-5-17 20:48:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
我做的这个工程,图纸上没显示承台梁的加密区
回复

使用道具 举报

0

主题

2865

帖子

2718

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2718
发表于 2014-5-17 20:48:25 | 显示全部楼层
一是看设计图纸中箍筋有没有标注清楚只有一种规格的话就不存在加密,第二看承台梁的编号,如是框架梁的话是要加密区的,加密区的长度等于梁高的1.5倍
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2865

帖子

2718

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2718
发表于 2014-5-17 20:48:25 | 显示全部楼层
承台梁不需要设置加密区
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2865

帖子

2718

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2718
发表于 2014-5-17 20:48:25 | 显示全部楼层
肯定需要加密的按照规范及GB101图集的规定,必须进行加密。2楼说的“如是框架梁的话是要加密区的,加密区的长度等于梁高的1.5倍”也不确切,如果是一级抗震的话,加密区的长度等于梁高的2倍。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2865

帖子

2718

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2718
发表于 2014-5-17 20:48:25 | 显示全部楼层
图纸上没有就不用设的
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2229

帖子

2082

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2082
发表于 2014-5-17 20:48:25 | 显示全部楼层
作为一般的承台梁都应有加密区,若设计预算不需加密也能达到所需的承载力,可以不加密
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2229

帖子

2082

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2082
发表于 2014-5-17 20:48:25 | 显示全部楼层
规范无要求,由设计明确
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2229

帖子

2082

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2082
发表于 2014-5-17 20:48:25 | 显示全部楼层
施工时候要图纸结合规范进行,我翻了下101-3貌似得加密,如果箍筋间距都是100mm除外这种问题貌似图纸会审时候得向设计单位提出
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2229

帖子

2082

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2082
发表于 2014-5-17 20:48:25 | 显示全部楼层
我个人意见,图集上好象没有明确规定那要看设计的了。也要看地质情况,那个位置的受力如何了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2634

帖子

2430

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2430
发表于 2014-5-17 20:48:25 | 显示全部楼层
设计图纸中没有标注清楚只有一种规格的话就不存在加密