设计地下室顶板梁,如何考虑配筋和裂缝控制问题?

[复制链接]

0

主题

2803

帖子

2639

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2639
发表于 2014-5-17 20:48:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
设计地下室顶板梁,如何考虑配筋和裂缝控制问题?
回复

使用道具 举报

0

主题

2803

帖子

2639

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2639
发表于 2014-5-17 20:48:45 | 显示全部楼层
我做的时候,顶板裂缝肯定是0.2,并根据《地下工程防水技术规范》(GB 50108-2001)4.1.6条,混凝土厚度不小于250mm,保护层厚度50mm可是这样做下来的配筋异常的大,甚至D25@100才能满足条件,有时候就为了甲方,把保护层改为40的计算,配筋可以少不少。
参考了别家单位的设计情况,有的单位不执行《地下工程防水技术规范》(GB 50108-2001)4.1.6条,有的甚至连底板的0.2mm裂缝也不控制(认为有素混凝土垫层,直接按0.3就行了)。
这让我感到很困惑,不知道究竟该不该执行《地下工程防水技术规范》(GB 50108-2001)4.1.6条,执行了,造价就会高出很多;不执行,又怕地下室进水。
期待大家分享自己的工程做法和对这个问题的理解。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2803

帖子

2639

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2639
发表于 2014-5-17 20:48:45 | 显示全部楼层
按《混规》3.4.1 地下室顶板属于二b环境,
按《混规》3.3.4 二类环境裂缝限制0.2mm
实际上有的设计院不控地下室顶梁板裂缝,控与不控钢筋差别通常很大。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2803

帖子

2639

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2639
发表于 2014-5-17 20:48:45 | 显示全部楼层
我所知道的设计院为省钢筋不控制地下室顶梁板裂缝,控与不控裂缝钢筋差别通常40%左右,地下室顶板考虑建筑做防水处理
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2803

帖子

2639

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2639
发表于 2014-5-17 20:48:45 | 显示全部楼层
这也是我遇到的一个问题,先说梁,一般做法,覆土较厚时,框架梁是需要调幅处理的,但是调幅也意味着支座是可以出现裂缝的,这样,控制梁的支座裂缝计算时应该是不考虑调幅的,这样,配筋和仅按照承载力控制时实在是大了太多,我觉得对于梁高相对板厚较大的情况,即使有裂缝,水一定是从最短路径也就是板的缝隙中渗透的,梁裂缝是无需考虑的;再说板,板需要控制的裂缝出现板支座处的迎水面,如果按照0.2 mm控制,配筋量大,一般可考虑上有防水,放松到0.3mm,还有一种方法,可考虑将板支座边加腋,截面高度加大,对控制裂缝也有利
回复 支持 反对

使用道具 举报

kmht 该用户已被删除
发表于 2014-5-17 20:48:45 | 显示全部楼层
要控制,规范是指针,还有就是评估好后果,若果结构 安全了,梁柱处在良好环境下,不必过分强调限裂,但地下室边墙底板必须防渗不能裂,否则就是地下水库了,没法停车,可停船
回复 支持 反对