请问人工挖孔桩降水问题

[复制链接]

0

主题

2778

帖子

2628

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2628
发表于 2014-5-17 20:48:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
人工挖孔桩降水问题 场地地下水属上层滞水 主要存于杂填土中 下部层属相对不透水层 稳定水位卖身0.7~3.5m,需要采取降水吗?采取什么降水方式?可以不采用降水方式吗?
回复

使用道具 举报

0

主题

2944

帖子

2771

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2771
发表于 2014-5-17 20:48:53 | 显示全部楼层
人工挖孔桩施工必须采取降水措施上层地下滞水采取一般的降水措施就可以解决。但下部你说的是属相对不透水层,还是有出现透水的可能的,为了安全起见,仍需考虑进行降水。本人建议采取轻型井点降水比较合适。请参考。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2944

帖子

2771

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2771
发表于 2014-5-17 20:48:53 | 显示全部楼层
一般都是用水泵抽水,如果水多了就另外再想办法
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2944

帖子

2771

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2771
发表于 2014-5-17 20:48:53 | 显示全部楼层
必须降水,通常采用井点降水
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2944

帖子

2771

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2771
发表于 2014-5-17 20:48:53 | 显示全部楼层
必须降水,看你在此处的挖孔多少根,如果少的话可以采用泵降水,多的话就采用下势处井点集中降水