海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 618|回复: 4

用PKPM计算基础的时候,柱脚内力取哪组才是最不利的呢?

[复制链接]

0

主题

2627

帖子

2431

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2431
发表于 2014-5-17 20:49:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
是分别取Mmax、Nmax、Vmax还是取其对应的组合呢?为什么?望不吝赐教,谢谢各位的解答
回复

使用道具 举报

0

主题

2788

帖子

2612

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2612
发表于 2014-5-17 20:49:37 | 显示全部楼层
楼主251101644998的回复
引用:1楼 lwd8819
我们计算基础时,一般用的是荷载的标准组合,因此,我们只需知道恒荷载和活荷载的标准值就行PKPM中计算基础时,在JCCAD,“基础人机交互输入”,“荷载输入”里,“读取荷载”勾前面两项就行。 你说的方法我们没有用过,恒荷载和活荷载是什么位置的?我们是用PKPM建完模型,在基础文件里取柱子的内力组合,再用广厦计算基础的。因此对我的帮助有限。这种情况你清楚吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2788

帖子

2612

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2612
发表于 2014-5-17 20:49:38 | 显示全部楼层
我们计算基础时,一般用的是荷载的标准组合,因此,我们只需知道恒荷载和活荷载的标准值就行PKPM中计算基础时,在JCCAD,“基础人机交互输入”,“荷载输入”里,“读取荷载”勾前面两项就行。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2788

帖子

2612

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2612
发表于 2014-5-17 20:49:38 | 显示全部楼层
PKPM中基础计算我们基本上不用,用其他软件确实比较方便,在梁柱施工图里边有  文本输出  里边有各种荷载作用下的内力
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2560

帖子

2387

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2387
发表于 2014-5-17 20:49:38 | 显示全部楼层
pkpm基础自动生成时,可以生成控制荷载文件,按控制荷载文件复核一下就可以了
回复 支持 反对

使用道具 举报

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /2 下一条


QQ|小黑屋|手机版|Archiver|ChinaBIM ( 琼ICP备14001050号-1 )

GMT+8, 2025-1-10 12:45 , Processed in 0.024524 second(s), 22 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表