请问动力线路(铜芯)BYJ 3×25+2×16mm2的工程量应该是量出图纸上该线的长度,然后用这个长度×3得出,BYJ25mm2的工程量是否还要计算后面的2×16mm2的工程量。
   图中一根线指的是动力线路(铜芯)BYJ 3×25+2×16mm2,那么如果图例是4根线的图例。是不是这根线就是BYJ4×25+??×16。  16前面的根数该怎么算?  谢谢。

回复

使用道具 举报

0

主题

2769

帖子

2601

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2601
发表于 2014-5-17 20:49:53 | 显示全部楼层
电线的工程量通常有三个部分组成:
1、垂直部分:根据层高、电箱、电气设备的位置,直接计算出来
2、水平部分:用比例尺在图上量取。
3、电线两端预留长度:根据定额计算规则,电线在电箱中的预留长度为箱体周长的一半,而在墙体的灯开关盒,过度盒、接线盒中却不考虑预留长度,具体参见定额规定。

电线管工程量=垂直部分长度+水平部分长度
电线工程量   =垂直部分长度+水平部分长度+预留长度

BYJ 3×25+2×16mm2的电线,其为三根相线,一地一零,其工程量即为:
BYJ25=单根电线量X3                     BYJ 16=单根电线量X2

如果图例是4根线的图例,则多为 BYJ 3×25+1×16mm2  其为三根相线,一根零线。  具体线的规格可在电气系统图上能看到。