楼面板:负筋的分布筋长度如何计算?有没有规范?

[复制链接]

0

主题

2645

帖子

2480

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2480
发表于 2014-5-17 20:50:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
楼面板:负筋的分布筋长度如何计算?有没有规范?
回复

使用道具 举报

0

主题

2645

帖子

2480

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2480
发表于 2014-5-17 20:50:54 | 显示全部楼层
08G101-1上面对此有说明,如下:

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2645

帖子

2480

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2480
发表于 2014-5-17 20:50:54 | 显示全部楼层
楼主gangjingtangfei的回复
引用:3楼 古槐
分布筋应在负筋范围内通长,因为他的作用是保证受力均衡、固定负筋用如果不通长,怎么能保证它的作用呢? 当负筋和侧边负筋相交时已经形成网片,而分布筋延伸至该节点已经达到目的,如果继续贯通,分布筋就没有作用了。是不是浪费钢筋?
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2811

帖子

2617

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2617
发表于 2014-5-17 20:50:54 | 显示全部楼层
补充6楼的作法,分布筋不大于250或200;分布筋应与两侧上部筋相互搭接,搭接长度不宜小于其较小钢筋直径的15D,且不小于150mm(设计无规定时),分布筋间距应根据钢筋安装绑扎时的实际情况调整并不能大于设计要求值可以查04G101-4。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2811

帖子

2617

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2617
发表于 2014-5-17 20:50:54 | 显示全部楼层
分布钢筋是通长的,主要是为了防止施工时钢筋偏位等作用
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2811

帖子

2617

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2617
发表于 2014-5-17 20:50:54 | 显示全部楼层
混凝土规范并没有明确的规定,但分布筋在负筋范围内应通长布置,一主要是为了能使负筋均匀受力,二也是为了固定负筋,防止施工时负筋偏位
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2072

帖子

1859

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
1859
发表于 2014-5-17 20:50:54 | 显示全部楼层
分布筋应在负筋范围内通长,因为他的作用是保证受力均衡、固定负筋用如果不通长,怎么能保证它的作用呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2803

帖子

2639

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2639
发表于 2014-5-17 20:50:54 | 显示全部楼层
楼主gangjingtangfei的回复
引用:2楼 桂GT2537
混凝土规范并没有明确的规定,但分布筋在负筋范围内应通长布置,一主要是为了能使负筋均匀受力,二也是为了固定负筋,防止施工时负筋偏位 形成3层筋不符合规范,且没有依据,不能靠自己理解
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2803

帖子

2639

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2639
发表于 2014-5-17 20:50:54 | 显示全部楼层
可以根据建筑施工图纸结构说明和建筑结构板面配筋说明中,看标注位置及长度!
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2803

帖子

2639

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2639
发表于 2014-5-17 20:50:54 | 显示全部楼层
和相邻侧边负筋相交时按搭接30CM