斜交剪力墙施工问题

[复制链接]

0

主题

2833

帖子

2693

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2693
发表于 2014-5-17 20:51:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
剪力墙斜交部位有暗柱,Q外侧水平分布筋应连续通过阳角,内侧水平分布筋在阴角锚固,在施工现场发现,施工单位把外侧水平分布筋、内侧水平分布筋全部锚固在斜交部位暗柱内,锚固长度已达到标准,本结构三级抗震,请问,这对结构有啥影响或是有啥危害?请指点,谢谢
回复

使用道具 举报

0

主题

2833

帖子

2693

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2693
发表于 2014-5-17 20:51:07 | 显示全部楼层
严格地说是不可以的,虽然锚固长度达到标准,因为锚固筋的数量过多造成抗剪能力降低,万一有地震来临,容易出问题