消防泵、排烟风机消防灭火中,突然发生电源转换,一定需要重新启动一次吗?
回复

使用道具 举报

0

主题

2633

帖子

5136

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5136
发表于 2014-5-17 20:51:33 | 显示全部楼层
通常双电源自动转换装置的最短转换时间是:1.5s~3s,这时间段内设备中断供电就有需要重新启动的问题了,如果双电源自动转换装置后接EPS,由EPS向设备供电应该就没有这问题了
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2633

帖子

5136

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5136
发表于 2014-5-17 20:51:33 | 显示全部楼层
1、消防泵、排烟风机的消防联动时,一般是电平信号,“触点保持”;
2、如果,系统是自动控制方式下,电源转换到备用电源后,消防泵、排烟风机会“自动”启动,不需要人为再启动一次
3、那么,对消防泵、排烟风机的ATSE也就没有必要一定要“自投不自复”,因为,即使接触器掉电断开,它还是会自动再启动合上。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2916

帖子

2687

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2687
发表于 2014-5-17 20:51:33 | 显示全部楼层
在我看来这电源转换的时间段内设备是中断供电的,至于"触点保持”只是"自动重启动",也确实是"需要重起"