钢筋在端支座的锚固

[复制链接]

0

主题

2739

帖子

2588

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2588
发表于 2014-5-17 20:51:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
楼层框架梁上部下部纵向受力钢筋在端支座的锚固长度水平段不能满足大于等于0.4LAE(0.4LA)的要求时,是否可以用加长垂直锚固段,使总长度满足最小锚固长度的要求!
回复

使用道具 举报

0

主题

2739

帖子

2588

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2588
发表于 2014-5-17 20:51:42 | 显示全部楼层
框架梁上下纵筋在端支座弯锚水平长度不满足≥0.4Lae时,减小纵筋直径,使其能满足要求不能采用加长弯折后的竖直段长度来满足锚固,因弯锚和直锚的锚固机理不同。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2739

帖子

2588

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2588
发表于 2014-5-17 20:51:42 | 显示全部楼层
你好我的认识是这样的。不可以。原因有二:1。钢筋在15D就已经没有了应力。2,加长是浪费钢筋。所以出现这种情况应该是设计失误。应该请求设计师代换较小的钢筋。谢谢
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2950

帖子

2817

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2817
发表于 2014-5-17 20:51:42 | 显示全部楼层
框架梁上下纵筋在端支座弯锚水平长度不满足≥0.4Lae时,减小纵筋直径,使其能满足要求这种方法是不科学的,一般情况是这样处理的,在钢筋 弯锚的端部用焊拉的方法,其效果达到设计和规范的要求。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2950

帖子

2817

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2817
发表于 2014-5-17 20:51:42 | 显示全部楼层
框架梁上下纵筋在端支座弯锚水平长度不满足≥0.4Lae时,当然就只有增加弯钩长度来满足规范要求的总的钢筋锚固长度要求
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2950

帖子

2817

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2817
发表于 2014-5-17 20:51:42 | 显示全部楼层
15D   03G101-1中   关于钢筋锚固不是有规定吗  15D
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2723

帖子

5257

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
5257
发表于 2014-5-17 20:51:42 | 显示全部楼层
要回答此问题,首先要弄清楚框架梁纵筋锚固的原理
当柱截面尺寸不够大,放不下梁筋的直线锚长时,采用带90°弯折尾段的锚固方式,此时,梁纵筋应伸至节点对边并向下弯折,且水平投影段长度不应小于0.4la,竖直投影段长度为15d,(不再要求总锚固长度不小于受拉锚固长度la)——试验表明,这种锚固方式的主要锚固能力是由拉拔端到弯弧起点的水平锚固段的粘结效应提供的,竖直段的锚固能力只有在水平段滑移变形很大时才起作用。当水平锚固段足够长时,弯弧及以后的尾段基本不受拉(只作为后备措施考虑)。当水平锚固段过短时,因水平段向拉拔端滑动,易发生锚固区混凝土的局部拉脱式破坏;若弯弧侧边的混凝土不够厚,则可能因弯弧对其内侧混凝土的局部压力过大,而把弯弧侧边表层混凝土压爆裂;此时钢筋尚未达到设计应力,由于“锚固刚度”不够而丧失锚固能力。
? 试验表明,采用带90°弯折尾段的锚固方式,当水平投影段长度不小于0.4la,竖直投影段长度为15d时,既能满足“锚固强度”,又能满足“锚固刚度”。
这就是要求框架梁上下纵筋在支座锚固水平长度的原因。
由此可见 框架梁纵筋在支座内的水平锚固段长度必须满足,当支座长度不满足时可采用以下措施:调小纵筋直径或将梁伸出柱对面(墙面)形成梁头。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2723

帖子

5257

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
5257
发表于 2014-5-17 20:51:42 | 显示全部楼层
平法上有说明,可在尾端采用机械锚固,锚固长度为正常锚固的0.7倍
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2723

帖子

5257

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
5257
发表于 2014-5-17 20:51:42 | 显示全部楼层
梁上部和下部纵筋在端支座锚固,通长会造成最里面一屋钢筋的直锚水平段长度<0.4LaE,这是近来施工常出现的问题,陈达飞〈平法识图与钢筋计算〉一书中总结过几个解决方案:
1:梁钢筋弯钩直段与柱纵筋以不小于45度斜交,成“零距离点接触”
2:将最内层梁纵筋按等面积代换为较小直径的钢筋
3:梁下部纵筋锚入边柱时,端头直钩向下锚入柱内。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2723

帖子

5257

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
5257
发表于 2014-5-17 20:51:42 | 显示全部楼层
一般都换成半径小的钢筋啦,,,,