人工挖孔桩比设计桩长短4米,不能爆破下挖,采用什么措施保证抗拔力满足要求

[复制链接]

0

主题

2944

帖子

2771

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2771
发表于 2014-5-17 20:53:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
本工程抗拔桩长12米,挖到8米已到中风化岩层,人工不能下挖,桩径1.2m,采用爆破下挖费用较高且审批工期较长,不可取,抗拔桩没设置有扩大头,还有什么措施可以满足桩的抗拔力?
回复

使用道具 举报

0

主题

2944

帖子

2771

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2771
发表于 2014-5-17 20:53:27 | 显示全部楼层
找设计院
这不是您能解决的 
但是增大扩孔 增加表面积及摩擦系数是解决的根本 从这上下功夫
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2944

帖子

2771

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2771
发表于 2014-5-17 20:53:27 | 显示全部楼层
找设计院变更设计,可以建议在端部扩孔,中间加锁(中间扩大)
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2944

帖子

2771

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2771
发表于 2014-5-17 20:53:27 | 显示全部楼层
可以用人工风镐打洞,就地阔孔,以保证满足桩的抗拔力
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2878

帖子

2681

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2681
发表于 2014-5-17 20:53:27 | 显示全部楼层
先计算好抗拔力在中风化层的位置(要嵌入中风化多少深扩孔),然后用风镐打入(速度比较慢),最好用中压空压机
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2878

帖子

2681

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2681
发表于 2014-5-17 20:53:27 | 显示全部楼层
直接采用风镐施工(带空压机那种)打下去就行了
几天就搞定了
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2878

帖子

2681

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2681
发表于 2014-5-17 20:53:27 | 显示全部楼层
扩孔做蘑菇头,让设计算一下作多大
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2878

帖子

2681

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2681
发表于 2014-5-17 20:53:28 | 显示全部楼层
用风镐一点一点地打也可以采用风镐和膨胀剂静爆结合使用,先用风镐打出临空面,然后用膨胀剂静爆,这样快一点。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2908

帖子

2642

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2642
QQ
发表于 2014-5-17 20:53:28 | 显示全部楼层
先计算好抗拔力在中风化层的位置(要嵌入中风化多少深扩孔),然后用风镐打入(速度比较慢),最好用中压空压机