楼主jshazgx的回复
引用:4楼 sq6910
梁混凝土已浇,但梁底钢筋几乎到了梁中部,那此梁底在跨中没有受力钢筋,影响到梁的承载力,只有采取加固方式,梁底部粘钢加固或采用碳纤维加固法,是比较常用方法 热心解决问题,不过问题主要是梁柱节点外,跨中还是符合要求的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2945

帖子

2802

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2802
发表于 2014-5-17 20:53:45 | 显示全部楼层
楼主jshazgx的回复
引用:1楼 daxian71
鉴于现砼已浇,排除凿除重浇;考虑梁的受力部位,需要采用其他方式加强啊! 我主要是想找个什么好方法?
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2780

帖子

2556

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2556
发表于 2014-5-17 20:53:45 | 显示全部楼层
只能与设计院说明,是否可以在梁的边主筋加设钢筋
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2780

帖子

2556

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2556
发表于 2014-5-17 20:53:45 | 显示全部楼层
采用结构加固
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2780

帖子

2556

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2556
发表于 2014-5-17 20:53:45 | 显示全部楼层
排筋跑到梁中部,改变了h0(梁的有效高度),必须请设计复核设计复核后不够,有两种处理办法:
   1:底部用槽钢将梁整个梁抬起后(有有效支座),用同直径、级别钢筋将底排筋与槽钢进行有效焊接,梁底部须凿毛,安装U形箍(包住槽钢),重新支模浇筑砼,所浇砼必须添加膨胀剂。
   2:用植筋方法处理,将上述“1”槽钢换成同直径、级别钢筋与所植钢筋进行焊接,后续处理方法同“1”。
   如上述两种方法,均不满足设计要求,那只有凿除重来了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2617

帖子

2454

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2454
发表于 2014-5-17 20:53:45 | 显示全部楼层
在中部钢筋是不受力的,学力学应该清楚,只能加固处理了
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2617

帖子

2454

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2454
发表于 2014-5-17 20:53:45 | 显示全部楼层
粘钢加固
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2617

帖子

2454

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2454
发表于 2014-5-17 20:53:45 | 显示全部楼层
如果钢筋不少问题不大,主要考虑梁底混凝土开裂问题;计算时考虑梁高和梁宽及钢筋受力面积,所以只要混凝土裂缝处理就行了
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2693

帖子

2513

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2513
发表于 2014-5-17 20:53:45 | 显示全部楼层
应该请设计院验算复核下比较保险,不行采用探险加固,同济的很好的
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2693

帖子

2513

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2513
发表于 2014-5-17 20:53:45 | 显示全部楼层
应该请设计院验算复核下比较保险,不行采用探险加固,同济的很好的
回复 支持 反对

使用道具 举报

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /2 下一条


QQ|小黑屋|手机版|Archiver|ChinaBIM ( 琼ICP备14001050号-1 )

GMT+8, 2025-1-10 02:58 , Processed in 0.028034 second(s), 19 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表