哪位高人有好的土暖方案指导一下

[复制链接]

0

主题

2767

帖子

2597

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2597
发表于 2014-5-17 20:53:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
平房,砖混结构,70平米,37外墙,南面除砖垛外全部是单框双玻塑钢窗,老人和孩子居住,需要相应锅炉管道散热器的规格,最好不用强制循环谢谢了!
回复

使用道具 举报

0

主题

2767

帖子

2597

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2597
发表于 2014-5-17 20:53:48 | 显示全部楼层
可以参考一下锅炉,既然是土暖,自制也可。采用Ф38×3或Ф42×3无缝钢管一根,卷成直径300mm左右,圈数8-10圈如弹簧状,砌到火炉子炉膛里用作为“锅炉”。炉子砌的大小和炉膛的大小可根据上述盘管尺寸进行砌炉子。炉子可用机红砖或耐火砖砌成。此锅炉上面的管作为出水管;下部的管作为进水管。在进水管道离火炉子500mm处安装一根垂直管道,在管道的上方制作一个小水箱,用作为系统补充压力进水作用。小水箱的安装高度比采暖出水管道水平的高度要高2.5-3m,它直接影响整个系统的热水自压循环,必须做好这件事。进出水管水平引出至采暖管道进入室内,采暖管道和垂直补水管道均采用1-1/4"镀锌管,两管的高差1.2m左右。暖气采用市售钢制的,价格每个在300元左右。长度有1500mm和1800mm,宽度为500mm,厚度50mm。安装叁个就能保证采暖要求。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2767

帖子

2597

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2597
发表于 2014-5-17 20:53:48 | 显示全部楼层
我今天正好有时间,给你画一个示意图图中的锅炉要用砖砌筑保温,锅炉烟囱接火墙或烟道,出室外。因为是自然循环,管径要选的大一些,阻力小,但暖气的水容量要小,这样就热的快。我从事工业锅炉安装尽40年,土锅炉也制造并安装过,效果都很好。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2767

帖子

2597

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2597
发表于 2014-5-17 20:53:48 | 显示全部楼层
如果出水管过高,影响重力供水的水头高度,因为高位水箱的作用,一是补水,不需要人经常加水二是靠高度重力供水。三是排出系统内由于水加热产生的气体,形成温差热循环。安装一个单向阀不利于系统内的排气,形成系统内部高压气体易发生事故,不行。火炉上方加装一个热水储水箱是可以的,有利节能。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2560

帖子

2387

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2387
发表于 2014-5-17 20:53:48 | 显示全部楼层
可以使用重力循环系统,方案要看详细的平面图才可以量体裁衣可以帮你设计。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2560

帖子

2387

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2387
发表于 2014-5-17 20:53:48 | 显示全部楼层
楼主wanghaibiao731的回复
引用:1楼 WANGCHI0709
 出水管贴吊顶,进水管靠近地面,这样容易布置并比较美观,是否可行?在水箱下安一个单向阀是否可以将补水水箱放的低一些?火炉上方加装一个热水储水箱,效果会不会好一些?
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2560

帖子

2387

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2387
发表于 2014-5-17 20:53:48 | 显示全部楼层
楼主wanghaibiao731的回复
引用:5楼 dqbgslcy
我今天正好有时间,给你画一个示意图图中的锅炉要用砖砌筑保温,锅炉烟囱接火墙或烟道,出室外。因为是自然循环,管径要选的大一些,阻力小,但暖气的水容量要小,这样就热的快。我从事工业锅炉安装尽40年,土锅炉也制造并安装过,效果都很好。 十分感谢您在百忙之中能抽出时间来回答我的问题。不过还得向您进一步请教,如果暖气片在离地10-15cm处安装,锅炉就得安在地面以下吗?H值最小不小于多少?