人防荷载,框架梁端是否可以进行调幅?

[复制链接]

0

主题

2767

帖子

2597

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2597
发表于 2014-5-17 20:54:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
高规5.2.3 在竖向荷载作用下,可考虑框架梁端塑性变形内力重分布对梁端负弯矩乘以调幅系数进行调幅我想问人防荷载也是竖向荷载,框架梁端是否可以进行调幅?
回复

使用道具 举报

0

主题

2838

帖子

5440

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5440
发表于 2014-5-17 20:54:21 | 显示全部楼层
人防规范GB50038-2005中4.1.6讲,防空地下室结构在常规武器爆炸动荷载或核武器爆炸动荷载作用下,应验算结构承载力;对结构变形、裂缝开展以及地基承载力与地基变形可不进行验算
调幅只是考虑结构塑性内力重分布,不影响结构承载力的大小。是符合人防规范的要求的。
大家好才是真的好
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2838

帖子

5440

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5440
发表于 2014-5-17 20:54:21 | 显示全部楼层
人防设计的原理和地震设计是一样的
地震工况下,框梁不调幅,故人防设计也不应该调幅
按照高规5.2.3条,只有在竖向荷载下,才考虑调幅地震作用和人防不属于“竖向荷载”范畴。