知道梁截面和箍筋支数怎么知道箍筋的布置?

[复制链接]

0

主题

2915

帖子

2772

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2772
发表于 2014-5-17 20:54:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
六只箍怎么箍住地梁的17根主筋(一侧的主筋)?

回复

使用道具 举报

0

主题

2915

帖子

2772

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2772
发表于 2014-5-17 20:54:26 | 显示全部楼层
支持3楼加密区箍筋布置说法,另如有支梁的部位箍筋也需加密,一般每边不少于3个箍筋(间距取设计要求的50%,同时不大于100),至于六肢箍17根钢筋的说法,应根据设计要求的面筋和底筋数量分别放置,一般箍筋每个内角必须设置一根,其他可按构造要求放置,其钢筋间距不得小于设计钢筋直径的1.5倍
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2915

帖子

2772

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2772
发表于 2014-5-17 20:54:26 | 显示全部楼层
楼主对钢筋还很不熟悉,对钢筋的放置也不懂6只箍筋箍不住那就是很奇怪的事情了,你先明白什么是6只箍吧。梁端加密区是1.5倍梁高,其他可以按设计要求200放置,加密区是100间距。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2915

帖子

2772

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2772
发表于 2014-5-17 20:54:26 | 显示全部楼层
17根主筋不应该是一排放的吧?地梁的宽度是多少?告诉地梁的宽度,我看一下钢筋应该怎么布置
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2854

帖子

2692

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2692
发表于 2014-5-17 20:54:26 | 显示全部楼层
六支箍是由三个环箍组成的,最大的箍是梁宽减去两侧钢筋保护层,另两个环箍的宽度是梁宽减去保护层后的2/3尺寸,17根纵筋如果一排摆放时钢筋之间的净距小于钢筋直径或小于25mm时,应改成两排,下排钢筋的数量应不大于上排数量的50%,如果有钢筋不能与箍筋直接绑扎时应设置横担钢筋与箍筋绑扎牢固,再绑扎悬空的主筋,必要时可设置一定数量的拉钩进行竖向定位
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2854

帖子

2692

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2692
发表于 2014-5-17 20:54:26 | 显示全部楼层
请你画出一个断面17根钢筋上.中.下各排列几根.有专家给你回复.
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2854

帖子

2692

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2692
发表于 2014-5-17 20:54:26 | 显示全部楼层
六只箍箍住地梁的17根主筋图
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2854

帖子

2692

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2692
发表于 2014-5-17 20:54:26 | 显示全部楼层
楼主的问题不明,梁的主筋应在梁的底部和上部;侧面为构造或抗扭钢筋,沿腹板均匀分布@≤200mm梁钢筋排布看看《06G901-1》《09G901-2》.
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2782

帖子

2619

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2619
发表于 2014-5-17 20:54:26 | 显示全部楼层
在砼结构平面表示方法上面有详细的指导做法