海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 706|回复: 8

电缆桥架内的通长接地

[复制链接]
cwl910726 该用户已被删除
发表于 2014-5-17 20:56:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
图纸设计要求电缆桥架内要做通长接地,请教哪位做过?

桥架内做了通长接地,桥架间还需要用导线连接吗?

多谢赐教!

回复

使用道具 举报

cwl910726 该用户已被删除
发表于 2014-5-17 20:56:36 | 显示全部楼层
我们也做过电缆桥架,但是按照普通接地做的,如果桥架间的导线是用来接地连接的,在内部做了通常接地后,应该就不用导线连接了,因为这样就是重复了,个人观点,请参考
回复 支持 反对

使用道具 举报

cwl910726 该用户已被删除
发表于 2014-5-17 20:56:36 | 显示全部楼层
“通长接地”一般是给楼层配电箱(或楼层接地端子箱)做接地干线用的,桥架除了首尾2处和它连接外,中部连接较少你如果能保证每段桥架(一般2m/段)都和它可靠连接的话,可以省略导线跨接;若不能保证,则必须跨接。
回复 支持 反对

使用道具 举报

cwl910726 该用户已被删除
发表于 2014-5-17 20:56:36 | 显示全部楼层
镀锌桥架有两个螺栓连接就不需要做接地连接了,具体做法可以查【建筑施工手册】第四版中“建筑电气安装工程”,有具体做法说明
回复 支持 反对

使用道具 举报

cwl910726 该用户已被删除
发表于 2014-5-17 20:56:36 | 显示全部楼层
桥架间用导线连接就是接地
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2771

帖子

2595

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2595
发表于 2014-5-17 20:56:36 | 显示全部楼层
桥架间仍然需要用导线连接,并且要与通长接地做连接
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2771

帖子

2595

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2595
发表于 2014-5-17 20:56:36 | 显示全部楼层
桥架间仍然需要用导线连接,并且要与通长接地做连接
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2771

帖子

2595

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2595
发表于 2014-5-17 20:56:36 | 显示全部楼层
个人理解是 桥架首尾连接常见,中间连接的少见,如果图纸上要求了 你就照做就是了  按图施工嘛,呵呵
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2771

帖子

2595

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2595
发表于 2014-5-17 20:56:36 | 显示全部楼层
这个有要求,通长增加一块铜板,好像是40*4的吧,主要是针对TN-C的要求
回复 支持 反对

使用道具 举报

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /2 下一条


QQ|小黑屋|手机版|Archiver|ChinaBIM ( 琼ICP备14001050号-1 )

GMT+8, 2024-12-25 10:10 , Processed in 0.029687 second(s), 28 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表