地面瓦斯抽放站的供电要求(如中性点接地否)
回复

使用道具 举报

0

主题

2763

帖子

2604

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2604
发表于 2014-5-17 20:56:54 | 显示全部楼层
1、采用两回线路供电,并引自不同母线段;2、因为限于设备绝缘水平与设备的用电电压,一般选用6/0.4kV变压器,容量尽量选小,但其负荷率一般不应高于85%,低压采0.4/0.23kV三相四线制系统(中性点接地);3、电气设备应选用矿用隔爆型