甲方要求屋面单独做一个避雷网,屋面不锈钢栏杆作为避雷系统,但又不能和主体结构钢筋连接,请指教
回复

使用道具 举报

0

主题

2757

帖子

2584

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2584
发表于 2014-5-17 20:58:00 | 显示全部楼层
是不是不锈钢与钢筋不好焊接问题?
1.按照要求不锈钢管壁厚>2mm,截面积>48mm2才可作为避雷使用,否则另外设置避雷网,不锈钢只做保护连接
2.如果材料符合要求,可采用镀锌扁铁抱箍将两者连在一起,连接位置、数量依照原图。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2757

帖子

2584

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2584
发表于 2014-5-17 20:58:00 | 显示全部楼层
按你所说大概还要单独打接地体;用50*5的镀锌扁钢敷设人工引下线,引下线与接地体贯通
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2757

帖子

2584

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2584
发表于 2014-5-17 20:58:00 | 显示全部楼层
“但又不能和主体结构钢筋连接”甲方的意见欠妥
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2757

帖子

2584

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2584
发表于 2014-5-17 20:58:00 | 显示全部楼层
(听你的语气,好像是甲方害怕,以不锈钢栏杆作为避雷系统,与主筋连接影响结构)可以试着在不锈钢栏杆出制作水泥基础,将安装栏杆需要用的螺栓淤埋进去,尽量避免栏杆与结构钢筋接触栏杆必需可靠接地。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2910

帖子

2699

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2699
发表于 2014-5-17 20:58:00 | 显示全部楼层
原本屋面的栏杆就不与主体结构连接,如果栏杆与主体钢筋有连接:首先主体钢筋本身有无接地装置,如果有那问题就不是很大只要保证栏杆的绝缘材质就行,可以用绝缘带或者抹绝缘涂料就行如果主体钢筋无接地装置一般也较少,可以在埋设栏杆的孔洞里先灌入绝缘涂料,或者少量的水泥预埋好绝缘胶管在将栏杆固定在孔洞内即可。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2910

帖子

2699

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2699
发表于 2014-5-17 20:58:00 | 显示全部楼层
成工网    

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2910

帖子

2699

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2699
发表于 2014-5-17 20:58:00 | 显示全部楼层
请直接输入该资料在成工网上的链接地址:

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2910

帖子

2699

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2699
发表于 2014-5-17 20:58:00 | 显示全部楼层
一、向周围有邀请码的同事、同学、朋友们索取

二、访问成工网社区微博、抢得邀请码。》成工网官方新浪微博 成工网官方腾讯微博

三、完成下列任务之一,取得内测资格。

(1)发起1个高质量的提问或者讨论投票,等待审核通过。发起提问
(2)推广3个用户注册激活成功。可通过多种形式和渠道(包括论坛、QQ、Q群、邮箱等)发送您专属的推广链接给好友。》
您的推广连接为:
您可以复制上面的地址,或者点击 马上获取推广连接 来获得推广连接

购买道具

#propsName# #propsDescription#
#propsCoin# 积分/个

回复 支持 反对

使用道具 举报

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /2 下一条


QQ|小黑屋|手机版|Archiver|ChinaBIM ( 琼ICP备14001050号-1 )

GMT+8, 2025-1-4 16:36 , Processed in 0.029865 second(s), 22 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表