PKPM布次梁荷载为什么没有用呢?

[复制链接]

0

主题

2829

帖子

2683

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2683
发表于 2014-5-17 20:58:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
用PKPM布次梁的荷载,没有反应,为什么呢?又应该怎么布呢?

回复

使用道具 举报

0

主题

2829

帖子

2683

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2683
发表于 2014-5-17 20:58:20 | 显示全部楼层
你是不是用的是PKPM05版的,08版的在荷载输入里面有次梁荷载这项菜单,里面可以输入并显示,05版的话,你可以到PM主菜单2平面荷载显示与校核里面去查看.
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2829

帖子

2683

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2683
发表于 2014-5-17 20:58:20 | 显示全部楼层
你好,你可以确定你说明白了吗?可以清楚点吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2788

帖子

2612

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2612
发表于 2014-5-17 20:58:20 | 显示全部楼层
楼主zzyw2006的回复
引用:1楼 983006992
你好,你可以确定你说明白了吗?可以清楚点吗? 恩,就是我布主梁的荷载没问题,一框就有了,但两根次梁布荷载,选择了之后却没反应??