海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
12
返回列表 发新帖
楼主: 37123456

人防地下室底板后浇带两侧砼浇筑时间间隔最长可为多少?

[复制链接]

0

主题

2645

帖子

2480

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2480
发表于 2014-5-17 21:00:55 | 显示全部楼层
你是说后浇带两侧的混凝土浇筑相隔时间,这个没有什么规定 后浇带本来就有施工缝的功能,所以在后浇带两侧的混凝土浇筑时间相隔多少无所为,但是必须要求两侧混凝土都达到28天后
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2645

帖子

2480

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2480
发表于 2014-5-17 21:00:56 | 显示全部楼层
28天即可
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2645

帖子

2480

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2480
发表于 2014-5-17 21:00:56 | 显示全部楼层
后浇带两侧混凝土浇筑时间间隔一般没有具体要求,看你工期安排后浇带浇筑一般设计没有要求的话至少要留置42d,浇筑完毕养护至少28d
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2645

帖子

2480

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2480
发表于 2014-5-17 21:00:56 | 显示全部楼层
钢筋混凝土结构设计在解决超长混凝土温度收缩裂缝及建筑物不均匀沉降时,常采用施工后浇带方法施工后浇带对防止结构出现变形裂缝能起到较好的作用,一般用来解决高层主楼及低层裙楼沉降差异、钢筋混凝土收缩变形及减小温差应力等问题。后浇带混凝土的浇筑时间一般来讲是越迟越好,但又不可能无限期推迟。因此设计上一般要求混凝土在主体结构完成60d后再予以浇筑。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2723

帖子

5257

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
5257
发表于 2014-5-17 21:00:56 | 显示全部楼层
20天
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2723

帖子

5257

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
5257
发表于 2014-5-17 21:00:56 | 显示全部楼层
28天以后可以浇              图纸总说明上有要求的
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2723

帖子

5257

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
5257
发表于 2014-5-17 21:00:56 | 显示全部楼层
收缩后浇带应在其两侧混凝土龄期达到60天后浇筑沉降后浇带应在主体结构顶板浇筑14天.
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2803

帖子

2639

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2639
发表于 2014-5-17 21:00:56 | 显示全部楼层
时间没有严格要求,但是浇筑后浇带时后浇带两侧的混凝土的强度应达到设计强度的90%,后浇带混凝土强度应比两侧高一个等级,且应加入适量微膨胀剂!后浇带主要作用是防止不均匀 沉降、温度收缩对建筑物的危害!浇筑后浇带两侧的混凝土时应严格要求后浇带部位补强钢筋的安装!!!