请问做基础承台时,桩顶标高达不到设计要求能否采用焊接桩头的办法施工?

[复制链接]

0

主题

2458

帖子

2284

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2284
发表于 2014-5-17 21:01:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问做基础承台时,桩顶标高达不到设计要求能否采用焊接桩头的办法施工?
回复

使用道具 举报

0

主题

2458

帖子

2284

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2284
发表于 2014-5-17 21:01:05 | 显示全部楼层
一般设计的桩顶砼标高都进入承台5公分,就是承台底层钢筋保护层的厚度;桩钢筋按设计顶标高的位置深入承台内
如果桩钢筋位置达不到设计位置是可以采用搭接焊接长钢筋的;但如果是砼顶面不到位,就必须二次立模灌注接长砼部分,根据苏(G03-2002)〈先张法预应力混凝土管桩图集〉要求低于2倍桩径其断面要比原断面扩大100mm,砼强度等级要比承台砼等级提高一个等级;小于300mm时接桩砼可以与承台砼同时浇筑。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2458

帖子

2284

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2284
发表于 2014-5-17 21:01:05 | 显示全部楼层
一般设计的桩顶砼标高都进入承台5公分,就是承台底层钢筋保护层的厚度;桩钢筋按设计顶标高的位置深入承台内
如果桩钢筋位置达不到设计位置是可以采用搭接焊接长钢筋的;但如果是砼顶面不到位,就必须二次立模灌注接长砼部分。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2458

帖子

2284

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2284
发表于 2014-5-17 21:01:05 | 显示全部楼层
如果桩桩顶标高低于设计标高的,分两种情况,一是低于2倍桩径,就用其它桩头完好的桩焊接;二是2倍桩径以内,可以在桩周围开挖土方,二次立模下钢筋笼接桩到设计标高具体可以按照04YG102第32-35页施工