该建筑物地上17-20层,设计要求承载力达到320-350Kpa,地层情况:表层为3-5m的填土,填土有杂填土、粉粘、粘粉填土、粉细砂填土等;其下为液化的粉细砂层,厚度7-10m,液化等级为轻微-中等;其下为第四纪的粉土和粘性土层,土质较好;由于正负零标高高于自然地面标高2-3m,导致基底落在填土层上,需进行地基处理,解决承载力和地基液化的问题,建筑物抗震设防等级为丙级,设计要求部分消除液化,我的初步想法为:
1、回填土不能作为地基持力层,需清除并换填级配砂石,粒径不大于50mm;
2、液化土层采用振冲碎石桩进行处理,由于只需部分消除液化,可只处理5m的液化土层,清除填土后进行施工,完成后再回填级配砂石;
3、回填好后再作CFG桩,以提高地基承载力;
大家看看是否合理,有没有更好的办法推荐??
回复

使用道具 举报

0

主题

2916

帖子

2687

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2687
发表于 2014-5-17 21:01:24 | 显示全部楼层
该场地应该清除上部呈松散状的填土层,然后采用复合地基进行处理.用端承桩来处理,对基础埋置深度以下的土层要用砂卵石换填处理!采用筏板基础
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2829

帖子

2683

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2683
发表于 2014-5-17 21:01:25 | 显示全部楼层
用管桩有问题,一是沙土摩察力较小,另一方面端部为粘土,无法发挥管桩的高强度
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2829

帖子

2683

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2683
发表于 2014-5-17 21:01:25 | 显示全部楼层
旋喷施可以施工的,但是造价不会低,楼主自己的方法是可以的
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2829

帖子

2683

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2683
发表于 2014-5-17 21:01:25 | 显示全部楼层
无论是从工程成本、还是从易于施工来考虑,楼主自己的方案都是可行的