餐馆配电设计需用系数的问题?

[复制链接]

0

主题

2878

帖子

2681

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2681
发表于 2014-5-17 21:01:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个餐饮商铺要求按350KW配电,设计院给的设计:
断路器型号 T5S-630/3P
脱扣整定值 400A
计算电流 332A
不知设计是否合理?觉得计算电流和脱扣整定值都太小,不知是否算了餐馆的需用系数?
回复

使用道具 举报

0

主题

2878

帖子

2681

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2681
发表于 2014-5-17 21:01:30 | 显示全部楼层
补充一下:350KW要取系数0.8,在按照二楼老兄计算方式结果是500.5A,因为我们正常都是按25-30摄氏度考虑的,餐厅设备一般都是正常运转的,还有厨房间的温度可能在夏季温度更高,可以再考率加上20%宽裕度设计院可能是按照380V分为单项负荷计算的,如果这样三相电流取值较小,不过在不形成资源浪费情况下,还是取值大一点好。安全第一。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2878

帖子

2681

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2681
发表于 2014-5-17 21:01:30 | 显示全部楼层
规范上没有对餐厅的需要系数做具体规定,但是用餐高峰时,餐厅的几乎所有的设备都是运转的因此个人感觉餐厅的需要系数应该取得大一些,设计院给的计算电流感觉偏小,是按需要系数0.5取的。如果我取的话不会小于0.8,计算电流531A左右,开关整定到630A.

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2878

帖子

2681

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2681
发表于 2014-5-17 21:01:30 | 显示全部楼层
按设计院给出的设计,350KW按三相供电,考虑用电功率因数为0.85,则电流为:
350000÷(380×1.732×0.85)=625A
从用电负荷计算看出,最大电流为625A,选用的断路器型号应高一级的,选择800A脱扣整定值应为625A,应能满足用电负荷。如果断路器和整定电流值过小,除不能满足高峰用电外,易使电器发热、烧坏。