楼主lch570314的回复
引用:9楼 496250895
只要将三台电机的过热继电器的长闭点串连在控制点路中即可 串联以后还能单机单独停机码
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2724

帖子

2579

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2579
发表于 2014-5-17 21:01:33 | 显示全部楼层
楼主lch570314的回复
引用:2楼 历山一夫
通过交流接触器,热继电器互锁来实现同时停止电机运转 还能实现单机单独停机码
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2724

帖子

2579

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2579
发表于 2014-5-17 21:01:33 | 显示全部楼层
通过交流接触器,热继电器互锁来实现同时停止电机运转
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2901

帖子

2764

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2764
QQ
发表于 2014-5-17 21:01:33 | 显示全部楼层
1、三台电机由控制接触器+热继电器进行,通过转换开关分别设独立运行控制/联动运行控制两种方式;
2、独立运行控制按常规,每台可单独进行启停控制;
3、联动运行控制时,控制回路中分别串入所有三个回路的故障常闭点即可实现一台故障其余停机的功能,此方式每台设备可以单独运行,仅有其中一台或两台电机故障时其它才会停机
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2901

帖子

2764

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2764
QQ
发表于 2014-5-17 21:01:33 | 显示全部楼层
很简单,采用连锁控制