柱中的砼等级是C35,而梁的砼等级是C30。请问梁的钢筋锚固按什么计算,并且梁柱的混凝土怎样浇筑比较合适?

[复制链接]

0

主题

2774

帖子

2634

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2634
发表于 2014-5-17 21:01:50 | 显示全部楼层
在浇筑砼前在柱中放置同梁钢筋的预埋插筋,按柱砼强度计算钢筋锚固长度
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2414

帖子

2228

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2228
发表于 2014-5-17 21:01:50 | 显示全部楼层
先浇柱子再浇梁,并且梁柱交接处要用强度大的
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2414

帖子

2228

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2228
发表于 2014-5-17 21:01:50 | 显示全部楼层
按柱子的锚固长度来取并大于250(锚固钢筋是靠c35砼的咬合住)柱浇到比梁底低5cm,在柱四周设适当的斜坡用c35浇。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2876

帖子

2694

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2694
1锚固长度按照梁C30计算。具体考虑设计是否抗震;受力筋级别;在任何情况下锚固长度都不得小于250mm。
2.在梁端距柱150mm处用钢丝网做隔离,梁端部设45度斜坡,先浇柱至顶再浇梁(如果砼标号相同可以同时浇注)
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2876

帖子

2694

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2694
发表于 2014-5-17 21:01:50 | 显示全部楼层
施工时,可建议设计变更,将柱、梁砼标号统一为C35,规范规定现场不许自搅砼,必须商混,这样有利于解决现场施工的繁琐工序,其他不的就很明白
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2876

帖子

2694

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2694
发表于 2014-5-17 21:01:50 | 显示全部楼层
施工时,可建议设计变更,将柱、梁砼标号统一为C35,规范规定现场不许自搅砼,必须商混,这样有利于解决现场施工的繁琐工序,对与钢筋锚固就很明白,按C35算,砼一起浇筑
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2722

帖子

5378

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5378
发表于 2014-5-17 21:01:50 | 显示全部楼层
10楼相当专业,但在施工现场不一定适用一般等柱混凝土浇筑完后再支梁模板、绑梁筋,故在梁主筋锚入柱内向下超过梁底时,还需注意在浇筑柱混凝土时须将这部分尺寸预留出来。如果条件允许,待梁钢筋、模板施工完毕后,按10楼所说进行施工。如果条件不允许(比如说不能少量提供C35混凝土),也可用C30混凝土将柱头和梁一次性浇筑。虽然柱头混凝土标号降低了,但配筋因梁主筋的锚入,配筋率远大于柱身其他部位,即便在梁柱交接处受力较大,也影响不大。并且在钢筋混凝土结构设计计算时还要乘两个安全系数,只要你不把钢筋换成竹篾肯定塌不了。至于锚固长度的算法,要看你在锚固区(即柱头)实际浇筑的混凝土强度了。可以看一下101和329图集,梁主筋锚入柱内的La(LaE)是从梁柱交界处至钢筋末端,所以这段钢筋锚固在多大标号的混凝土里,就按多大标号的混凝土计算。因为锚固长度的大小是根据钢筋与锚入区混凝土的握裹力大小来计算的,混凝土标号越高,握裹力越大。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2722

帖子

5378

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5378
发表于 2014-5-17 21:01:50 | 显示全部楼层
顺便提醒一下大家,规范要求梁内混凝土浇筑时要留直槎,不允许留斜槎,但间隔时间小于混凝土初凝时间是无所谓
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2722

帖子

5378

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5378
发表于 2014-5-17 21:01:50 | 显示全部楼层
应按C35砼进行锚固,柱的砼浇到梁底,再浇梁的砼