二层OK厅的建筑,每层喷头数为48只,请问喷淋主管的管径应该是多少?为什么?

[复制链接]

0

主题

2876

帖子

2628

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2628
发表于 2014-5-17 21:02:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是一个街面建筑,有二层,总建筑面积为700平方米,单层面积为350平方米,原有消火栓,由于为卡拉OK厅,所以消防要求设置喷淋系统,根据平面布置,每层喷头数为48只,有一种说法是,总管应为DN150的管子,另一种说法为DN100够了,说用150的管子是考虑到流量不够,不知这个流量是如何算出来的!
回复

使用道具 举报

0

主题

2876

帖子

2628

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2628
发表于 2014-5-17 21:02:09 | 显示全部楼层
《自动喷水灭火系统设计规范》8.0.7中规定轻危险级、中危险级场所中配水支管、配水管控制的标准喷头数,所以喷淋主管的管径要在DN125以上
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2876

帖子

2628

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2628
发表于 2014-5-17 21:02:09 | 显示全部楼层
喷淋管径应为DN125以上
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2876

帖子

2628

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2628
发表于 2014-5-17 21:02:09 | 显示全部楼层
主管道为DN100就足够了
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2825

帖子

2669

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2669
发表于 2014-5-17 21:02:09 | 显示全部楼层
谁有满堂支架计算软件
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2825

帖子

2669

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2669
发表于 2014-5-17 21:02:09 | 显示全部楼层
DN125的应该够了
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2825

帖子

2669

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2669
发表于 2014-5-17 21:02:10 | 显示全部楼层
按照《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001第8.0.7条可见 用DN100主管就够了
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2825

帖子

2669

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2669
发表于 2014-5-17 21:02:10 | 显示全部楼层
我认为是DN150
因为按喷规要求
8. 0. 5 管道的直径应经水力计算确定
9. 1. 4 系统设计流量的计算,应保证任意作用面积内的平均喷水强度不低于本规范表5.0.1和表5.0.5-1~表5.0.5-6的规定值。
以上按中危险级计算主干管按经济流速计算大于DN150,而且DN150对系统的管损也小,有利于保证最不利点压力要求.
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2945

帖子

2802

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2802
发表于 2014-5-17 21:02:10 | 显示全部楼层
DN100的就可以达到要求了
回复 支持 反对

使用道具 举报