人工挖孔桩基本完成时,由于下雨等原因导致桩偏移,部分严重的20——30cm,应该如可处理,加大地梁、承台是否可以?

[复制链接]

0

主题

2726

帖子

2652

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2652
发表于 2014-5-17 21:02:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
我施工的框架剪力墙结构楼房就发生次问题,采取的是加大地梁
回复

使用道具 举报

0

主题

2670

帖子

5461

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5461
发表于 2014-5-17 21:02:49 | 显示全部楼层
这种情已经超过的桩基验收的偏差要求,对于这种情况我认为由设计进行验算,再进入下步的施工考虑到设计和监理肯定不会为此承担责任,我想还是施工方组织技术强的人员编写合理的对于此问题的合理的处理方案,再交由设计院和监理共同审核,才能进行承台的施工。我个人比较认同7楼的处理方法。下边 我上传一个<地基的质量验收规范>,供大家学习
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2670

帖子

5461

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5461
发表于 2014-5-17 21:02:49 | 显示全部楼层
不知是单桩还是群桩,如群桩是可调整承台平面形状,但如是单桩偏移20~30cm那就大啦,已严重造成结构型心错位,只有请设计人员重新验算在错位状态下能否满足结构工作要求桩头地梁加大是不解决桩基础承载能力的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2670

帖子

5461

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5461
发表于 2014-5-17 21:02:49 | 显示全部楼层
那就加大承台咯
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2670

帖子

5461

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5461
发表于 2014-5-17 21:02:50 | 显示全部楼层
一、调整相邻未开挖的桩位,并相应调整承台低面积;
二、不按上述调整时,进行加桩处理;
三、若计算许可,可以不调整,但需要设计变更书面指令
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2782

帖子

2619

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2619
发表于 2014-5-17 21:02:50 | 显示全部楼层
有承台一般是群桩啊!可以选择直接调整承台的平面位置和加大承台的尺寸
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2782

帖子

2619

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2619
发表于 2014-5-17 21:02:50 | 显示全部楼层
先分析桩位跑位的原因吧,做好监测;再由设计部门出书面的整改意见
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2782

帖子

2619

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2619
8楼上传有点问题,补上验标供大家学习