楼主: 08奥运

钢筋接头问题

[复制链接]

0

主题

2661

帖子

2516

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2516
发表于 2014-5-17 21:03:08 | 显示全部楼层
连接的钢筋不能在一个截面上
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2661

帖子

2516

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2516
发表于 2014-5-17 21:03:08 | 显示全部楼层
不知道是啥结构体系,如是框架结构,梁钢筋采用套筒连接,上部接头位于跨中1/3区段内,下部钢筋纵筋接头尽量靠近梁端,但要避开箍筋加密区部位下部接头数量(百分率)一定要满足规范要求。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2786

帖子

2613

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2613
发表于 2014-5-17 21:03:08 | 显示全部楼层
用在剪力最小,弯矩最小的地方,规范有规定,如他们说的
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2786

帖子

2613

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2613
发表于 2014-5-17 21:03:08 | 显示全部楼层
上部在中间的1/3处,下部在两端的1/4处,但同一截面接头数量不能超过50%
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2786

帖子

2613

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2613
发表于 2014-5-17 21:03:08 | 显示全部楼层
可以做梁的负弯矩筋, 也可以放在剪力最小处净跨的1/3处
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2786

帖子

2613

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2613
发表于 2014-5-17 21:03:08 | 显示全部楼层
一级接头可在任意点连接;二级接头有两个选项:首选受压区次选任意点连接;受压区连接且不大于百分之五十 (建议首选直螺纹连接)
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2786

帖子

2613

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2613
发表于 2014-5-17 21:03:08 | 显示全部楼层
避开箍筋加密区,跨中1/3处
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2774

帖子

2634

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2634
发表于 2014-5-17 21:03:08 | 显示全部楼层
同一截面接头数量不超过50%,轴心受拉区不超过25%(接头纵向向两侧沿伸50公分为同一截面) ,接头位置严格按101系列图集执行;
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2774

帖子

2634

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2634
发表于 2014-5-17 21:03:09 | 显示全部楼层
避开剪力处(净跨的1/3处),本地区也可使用一级接头接在百分之百的同一截面的任何位置
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2774

帖子

2634

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2634
发表于 2014-5-17 21:03:09 | 显示全部楼层
根据套筒接头的区别进行:如果是一级接头,接头位置可不受限制,但钢筋接头位置应互相错开,其错开间距不应少于35D,且不小于500MM,接头端部距钢筋弯起点不得小于10D如果是二级接头,还应按照<混凝土结构工程施工质量验收规范>及其它国家有关规范规程进行设置