海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 835|回复: 3

请大家帮忙看看这套电气图纸.

[复制链接]

0

主题

2859

帖子

2703

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2703
发表于 2014-5-17 21:03:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
请大家帮忙看看这套电气图纸.指出具体错误,如果能在图上标注一下更加感谢.
回复

使用道具 举报

0

主题

2859

帖子

2703

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2703
发表于 2014-5-17 21:03:41 | 显示全部楼层
除了楼上的观点外 电气图里需要注意两点:
1,回路的负荷有标出名称 却没有实际的计算负荷 对开关选型没有实质依据.
2,留意AC2这个配电箱 里面装的有功电度表应用成电子表 如果用普通的大块头的表,则要依据供电表箱的做法做成横的长大箱,最好图纸上能有关于表箱的尺寸,以便更清楚的了解结构方面事宜.
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2859

帖子

2703

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2703
发表于 2014-5-17 21:03:41 | 显示全部楼层
审图时主要应注意几点:1)通讯、监控、有线电视进户预埋套管的位置、标高是否合理;2)户外如果有照明、闭路监控摄像头(防盗报警探测器、公共广播等,也要预埋合适的套管,避免后期剔凿3)动力配电、控制设计是否与其他相关专业的要求一致。4)电缆桥架、插接母线、线槽等的位置、标高是否合理及便于安装,避免与风管、水管等“打架”。5)预留套管、洞口是否有合理的平面布置图,标高、尺寸是否标注清楚。6)卫生间、浴室等特殊场所的电气安全保护是否符合规范及验收的要求。7)防雷是否符合相关的规范。总之,在审图时要做的细致工作还很多,这里不一一列举。你自己仔细审查图纸是否符合相关规范或有关技术质量标准,设计是否合理和优化,
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2876

帖子

2628

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2628
发表于 2014-5-17 21:03:41 | 显示全部楼层
1.不应采用TN-S系统,应采用TN-S-C系统;
2.建议设计画一张一层的配电干线图,AC1、AC2分别控制的房间(范围)说明清楚,以便于读图;
3.一幢建筑不应有多个进线,应合并一个进线点后向配电箱AC1、AC2、AL配电
回复 支持 反对

使用道具 举报

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /2 下一条


QQ|小黑屋|手机版|Archiver|ChinaBIM ( 琼ICP备14001050号-1 )

GMT+8, 2024-12-24 21:50 , Processed in 0.022688 second(s), 22 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表