大跨轻钢门式厂房屋面局部有炮楼的做法

[复制链接]

0

主题

2959

帖子

2804

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2804
发表于 2014-5-17 21:04:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
项目是一个化工的生产厂房及仓库,70mx50m,单跨双坡,跨度将近50m,纵向柱距6m,局部9m,现工艺要求在厂房中间位置处做一个突出屋面的炮楼,炮楼高出屋面有5m,跨度大概8m,由于空间限制,炮楼不能有柱子落地,所以只能在轻钢刚架梁上立起来,有大虾做过类似的结构么?感觉炮楼蛮巨大的,直接立在刚梁上可否?
这个结构是不是类似于门式刚架上再立个小刚架呢?
另外,门式刚架的柱脚是不是要刚接比较好?原打算铰接的
回复

使用道具 举报

0

主题

2786

帖子

2613

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2613
发表于 2014-5-17 21:04:06 | 显示全部楼层
需要验算下钢屋架的载荷
是否类似于天窗架结构
动载荷还是采用铰接连接比较好
做法雷同门式刚架上再立个小刚架
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2786

帖子

2613

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2613
发表于 2014-5-17 21:04:06 | 显示全部楼层
根据新增的荷载,需要对钢屋架或钢梁重新设计,截面补强是不可避免的,水平支撑和竖向支撑要考虑,平面内和平面外都要验算,总之,要经过专业设计人员