发表于 2014-5-17 21:04:56 | 显示全部楼层
边柱加密,中柱按规范设计
回复 支持 反对

使用道具 举报

wtq7120678 该用户已被删除
发表于 2014-5-17 21:04:56 | 显示全部楼层
不需要全部加密,根据在《钢筋混凝土结构平法设计与施工规则》第142页加密区与底下框架柱非连接区相同,即柱下端Hn/3单控,柱上端≥Hn/6、≥hc、≥500三控。
回复 支持 反对

使用道具 举报

wtq7120678 该用户已被删除
发表于 2014-5-17 21:04:56 | 显示全部楼层
要加密的
回复 支持 反对

使用道具 举报

wtq7120678 该用户已被删除
发表于 2014-5-17 21:04:56 | 显示全部楼层
不一定,但短肢墙连接的柱一般都加密
回复 支持 反对

使用道具 举报

wtq7120678 该用户已被删除
发表于 2014-5-17 21:04:56 | 显示全部楼层
你按图施工就行啊,设计院已经考虑了结构的整体性和抗震性,不一定全加密啊,具体的关键部位按照101图集施工
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2764

帖子

2575

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2575
发表于 2014-5-17 21:04:57 | 显示全部楼层
同意5楼意见至少建筑物外围及楼梯部位的柱子要全部加密。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2764

帖子

2575

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2575
发表于 2014-5-17 21:04:57 | 显示全部楼层
砖混结构山东省03J313抗震节点要全加密
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2764

帖子

2575

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2575
发表于 2014-5-17 21:04:57 | 显示全部楼层
每个建筑楼体的抗震等级不同  你可以参照相关图集来确认
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2764

帖子

2575

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2575
发表于 2014-5-17 21:04:57 | 显示全部楼层
根据设计图纸上注明的抗震等级并结合03G101-1的要求,有的柱要加密,有的柱不需要加密
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2827

帖子

2647

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2647
发表于 2014-5-17 21:04:57 | 显示全部楼层
不一定,一般设计都会有明确要求,但最小高度不能小于500,你可以看下03图集