板钢筋保护层的控制措施?大家有何心得?欢迎交流!

[复制链接]

0

主题

2645

帖子

2480

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2480
发表于 2014-5-17 21:05:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
板钢筋保护层容易被施工人员各种因素扰动,大家有好的方法没有?交流下,

通常用的材料有砼块,但是缺点还是很明显的!对于柱钢筋保护层的控制呢?

回复

使用道具 举报

0

主题

2645

帖子

2480

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2480
发表于 2014-5-17 21:05:03 | 显示全部楼层
可以采用下述方法:对于柱和立壁,长柱每间隔2.5-3米长度用6mm钢筋,在箍筋上四周焊上保护层厚度的钢筋头控制;对于短柱在柱顶、柱底四面各焊上6mm钢筋头控制对于立壁和板类,也可采用此类方法,用12螺纹,按钢筋设计的大小,按每平米设置。对于有防水要求和池类必须加焊上止水片。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2617

帖子

2454

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2454
发表于 2014-5-17 21:05:03 | 显示全部楼层
现浇板的钢筋保护层并不难控制首先说板底钢筋保护层的控制,现在可以使用成品塑料垫块。施工时要保证数量,每平方米不少于4块。为确保垫块不收扰动可与钢筋绑扎在一起。负弯矩筋的上保护层控制:这是施工中的难点。我们通常设置马镫筋,通长布置几道并与负筋绑扎牢固。具体数量依据负筋的粗细定总之能保证上部钢筋不变形为原则。
回复 支持 反对

使用道具 举报

cwl910726 该用户已被删除
发表于 2014-5-17 21:05:04 | 显示全部楼层
我们的板使用砼块,密度加大,上下双层钢筋使用28的钢筋头绑在上面,当然这样比较浪费,但是效果很好的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2737

帖子

2579

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2579
发表于 2014-5-17 21:05:04 | 显示全部楼层
水平放置的底排钢筋用专用预制砼块,柱墙等垂直配置的钢筋现在都用专用的塑料保护层卡板了
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2737

帖子

2579

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2579
发表于 2014-5-17 21:05:04 | 显示全部楼层
楼主yang-zhou87的回复
引用:3楼 abctyb123
水平放置的底排钢筋用专用预制砼块,柱墙等垂直配置的钢筋现在都用专用的塑料保护层卡板了 塑料薄卡板容易变形,个人觉得还是那种塑料垫块好,但是拆模后外观会受到影响吧!
回复 支持 反对