海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 1083|回复: 5

水池闭水试验渗水计算公式,渗漏量标准

[复制链接]

0

主题

2707

帖子

2534

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2534
发表于 2014-5-17 21:05:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
现有一个污水处理厂工程,现浇钢筋混凝土水池体,需做闭水试验;池体面积10.3m*17.3m,水深4.5m,分三次注水,每次1/3;求闭水试验渗漏水计算公式,渗漏量标准,即渗漏多少水算合格

回复

使用道具 举报

0

主题

2707

帖子

2534

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2534
发表于 2014-5-17 21:05:40 | 显示全部楼层
(二)水位观测
    1.充水时的水位可用水位标尺测定
    2.充水至设计水深进行渗水量测定时,应采用水位测计测定水位。水位测针的读数精度应达1/10mm。
    3.充水至设计水深后至开始进行修水量测定的间隔时间,应不少于24h。
    4.测读水位的初读数与末读数之间的间隔时间,应为24h。
    5.连续测定的时间可依实际情况而定,如第一天测定的渗水量符合标准,应再测定一天;如第一天测定的渗水量超过允许标准,而以后的渗水量逐渐减少,可继续延长观测。
    (三)蒸发量测定
    1.现场测定蒸发量的设备,可采用直径约为50cm,高约30cm的敞口钢板水箱,并没有测定水位的测针。水箱应检验、不得渗漏。
2.水箱应固定在水池中,水箱中充水深度可在20cm左右。
    3.测定水池中水位的同时,测定水箱中的水位。
(四)水池的渗水量按下式计算:
               (附1.1)
式中q——渗水量(L/m2?d);
      A1——水池的水面面积(m2);
      A2——水池的浸湿总面积(m2);
      E1——水池中水位测针的初读数,即初读数(mm);
      E2——测读E1后24h水池中水位测针末的读数,即未读数(mm);
      e1——测读E1时水箱中水位测针的读数(mm);
      e2——测读E2时水箱中水位测针的读数(mm)。
      注:①当连续观测时,前次的E2、e2,即为下次的E1及e1。
          ②雨天时,不做满水试验,渗水量的测定。
          ③按上式计算结果,渗水量如超过规定标准,应经检查,处理后重新进行测定。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2707

帖子

2534

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2534
发表于 2014-5-17 21:05:40 | 显示全部楼层
闭水试验法按下列程序进行:
1)试验管段灌满水后浸泡时间不应少于24h
2)当试验水头达到规定水头时开始计时,观测管道的渗水量,直至观测结束时,应不断地向试验管段内补水,保持试验水头恒定。渗水量的观测时间不得少于30min。
3)实测渗水量应按下式计算:
       q=W/(T×L)         
式中  q——实测渗水量,L/(min*m)
      W——补水量,L;
      T——实测渗水量观测时间,min;
      L——试验管段的长度,m。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2915

帖子

2772

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2772
发表于 2014-5-17 21:05:40 | 显示全部楼层
附录一  水池满水试验
    (一)充水
    1.向水池内充水宜分三次进行:第一次充水为设计水深的1/3;第二次充水力设计水深的2/3;第三次充水至设计水深
    对大、中型水池,可先充水至池壁底部的施工缝以上,检查底板的抗渗质量,当无明原渗漏时,再继续充水至第一次充水深度。
    2.充水时的水位上升速度不宜超过2m/d。相邻两次充水的间隔时间,不应小于24h。
    3.每次充水宜测读24h的水位下降值,计算渗水量,在充水过程中和充水以后,应对水池作外观检查。当发现渗水量过大时,应停止充水。待作出处理后方可继续充水。
    4.当设计单位有特殊要求时,应按设计要求执行。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2915

帖子

2772

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2772
发表于 2014-5-17 21:05:40 | 显示全部楼层
谢谢大家!我在其他地方查了很多公式已查到补充三楼的附1.1公式:q=[A1(E1-E2)-(e1-e2)]/A2..。现场没精度1/10的水位测针,用精度1mm的塔尺是否可以;。测定蒸发量的水箱也没做,我在参考资料上查到的蒸发补偿量计算0.15*(日平均气温--10℃),是否可行?渗漏标准应为q小于2L/㎡.d。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2915

帖子

2772

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2772
发表于 2014-5-17 21:05:40 | 显示全部楼层
支持2楼的《对大、中型水池,可先充水至池壁底部的施工缝以上,检查底板的抗渗质量,当无明原渗漏时,再继续充水至第一次充水深度》观点,因为有前车之鉴,昨天水池注水到1/3,今早发现渗漏,现在在抽排水呢。
回复 支持 反对

使用道具 举报

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /2 下一条


QQ|小黑屋|手机版|Archiver|ChinaBIM ( 琼ICP备14001050号-1 )

GMT+8, 2024-12-23 10:44 , Processed in 0.035129 second(s), 22 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表