在做挡土墙是,可以在施工图纸显示的施工缝的其他地方留施工缝不

[复制链接]

0

主题

2614

帖子

2418

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2418
发表于 2014-5-17 21:05:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在施工的图纸上显示工程是在止水带二分之一的位置可留设施工缝(其它地方图纸未做说明),由于挡墙高大于5M,并且是全混凝土浇筑,为保证施工中的安全以及振捣,可以在止水带二分之一以上的位置留施工缝不?如果可以留,留在那个位置最好?
回复

使用道具 举报

0

主题

2614

帖子

2418

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2418
发表于 2014-5-17 21:05:54 | 显示全部楼层
可以
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2614

帖子

2418

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2418
发表于 2014-5-17 21:05:54 | 显示全部楼层
按你说的情况来看,图中显示的只是示意图,最好由设计确认一下
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2859

帖子

2703

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2703
发表于 2014-5-17 21:05:54 | 显示全部楼层
要看所修结构的功能和抗渗等级,如修水池,如需另设水平施工缝,那必须安装止水带,位置在应力较小处,如为一般构造物,只需按照施工缝的常规处理即可
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2859

帖子

2703

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2703
发表于 2014-5-17 21:05:54 | 显示全部楼层
一般都是由设计或者项目部设定施工缝,也不是绝对的,可以与有关单位联系,讨论可能只是施工工艺问题。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2859

帖子

2703

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2703
发表于 2014-5-17 21:05:54 | 显示全部楼层
你说的应该是水平施工缝,按照结构受力应该是抛开剪力较小位置,设计一般是在基础上来300,应该可以留到你说的位置,因为那里剪力较小,不过施工会很麻烦,容易振捣不实