海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 700|回复: 8

关于柱下独立基础的地下室施工问题

[复制链接]

0

主题

2762

帖子

2551

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2551
发表于 2014-5-17 21:06:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
地下室深度6米,采用柱下独立桩基础(静压预制管桩)加抗浮板,因地下水位较高,地表1.5m左右即有地下水,请问是先进行降水&土方开挖再进行打桩,还是先进行打桩再进行降水&土方开挖以上2个方案哪儿个比较经济可行(柱网规则8.5mx8.5m  或9mx9m)
回复

使用道具 举报

0

主题

2762

帖子

2551

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2551
发表于 2014-5-17 21:06:01 | 显示全部楼层
静压桩机有一缺点,就是对场地施工条件要求比较高、工作面要求比较大,先开挖再压桩,还是6m的深基坑,施工难度大,从经济角度出发也不可取先打桩后开挖,要注意降水,和开挖时的挤土应力,压好桩的桩顶标高不要超过设计桩顶标高。至于6m的送住桩不是问题。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2762

帖子

2551

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2551
发表于 2014-5-17 21:06:01 | 显示全部楼层
先进行打桩,再降水开挖较为经济
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2762

帖子

2551

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2551
发表于 2014-5-17 21:06:01 | 显示全部楼层
一般都是先进行打桩作业的,你的工程也应该先打桩作业,因为你们地下水位又高,如果先基坑开挖,以后打桩作业面就很难提供,而且只要一下雨,几天都不能施工个人意见,仅供参考。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2757

帖子

2584

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2584
发表于 2014-5-17 21:06:01 | 显示全部楼层
楼主lucky3344的回复
引用:2楼 zhxjjh
一般都是先进行打桩作业的,你的工程也应该先打桩作业,因为你们地下水位又高,如果先基坑开挖,以后打桩作业面就很难提供,而且只要一下雨,几天都不能施工个人意见,仅供参考。 送桩6米有没有难度?开挖对桩会有影响不?
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2757

帖子

2584

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2584
发表于 2014-5-17 21:06:01 | 显示全部楼层
先打桩 后降水 最后开挖
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2757

帖子

2584

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2584
发表于 2014-5-17 21:06:01 | 显示全部楼层
先降水在打桩,而且将水位将到桩底标高下50公分左右再进行作业
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2757

帖子

2584

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2584
发表于 2014-5-17 21:06:01 | 显示全部楼层
应该先打桩,然后井点降水,然后再挖土
在土方开挖时,注意:最后30公分要人工开挖。
只要管桩本身质量及设计没有问题,管桩应该没有问题。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2757

帖子

2584

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2584
发表于 2014-5-17 21:06:01 | 显示全部楼层
应该先打桩后降水这样节省时间但是开挖时要有制定开挖方案。尽可能减小挤土效应!
回复 支持 反对