一个厂房仓库占地面积8千多,三层结构,建筑高度23米,屋顶设60T消火栓消防水箱,问消火栓系统要设稳压泵吗?

[复制链接]

0

主题

2830

帖子

2657

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2657
发表于 2014-5-17 21:06:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个厂房仓库占地面积8千多,三层结构,建筑高度23米,屋顶设60T消火栓消防水箱,问消火栓系统要设稳压泵吗?
回复

使用道具 举报

0

主题

2830

帖子

2657

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2657
发表于 2014-5-17 21:06:02 | 显示全部楼层
《消防栓系统设计规范》关于稳压泵规定如下:
1、临时高压消防给水系统和稳高压消防给水系统没有高位消防水箱时,应采用稳压泵维持消防给水系统的补水和压力
2、稳压泵的设计额定流量不应小于消防给水系统管网的正常泄露量或系统自动启动的流量,当没有管网泄露量具体数据时,稳压泵的设计额定量宜按照消防给水系统设计额定流量的1%~3%计,但不宜小于1L/s。
另外:“高位消防水箱设置高度的原则是:满足系统最不利点处喷头的最低工作压力。其水量应满足系统最不利点处喷头的喷水强度。规范规定:系统最不利点处喷头的工作压力不应低于0.05MPA。
    从严格意义上看,喷头的工作压力是指系统工作的动压。它可按系统最不利点处喷头动作来计算水箱设置的高程差。在工程设计中,通常高位消防水箱设置的高度按静压确定,高位消防水箱的底与最不利点处喷头的最小高程差取10m为宜。当屋顶消防水箱设置高度不足时,系统应设置稳压泵和气压罐。”
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2825

帖子

2669

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2669
发表于 2014-5-17 21:06:02 | 显示全部楼层
这高度明显是设置了增压泵的,而且你每层的跨度很大,一层的水压在无其他特殊设置时会很高,所以最好设置稳压泵
回复 支持 反对