海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 509|回复: 4

请问沥青混凝土路面,二灰碎石上面设计为透层,施工单位做的是粘层,业主要我们出变更设计,有问题没有?

[复制链接]

0

主题

2724

帖子

2579

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2579
发表于 2014-5-17 21:06:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问沥青混凝土路面,二灰碎石上面设计为透层,施工单位做的是粘层,现在业主要我们出变更设计,有问题没有?

回复

使用道具 举报

0

主题

2724

帖子

2579

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2579
发表于 2014-5-17 21:06:22 | 显示全部楼层
在无机结合料稳定类基层顶面洒布透层沥青,透层沥青用油AL(M)-1、2、3或油AL(S)-1、2、3标号的液体石油沥青,或用T-1、2标号的煤沥青,若用乳化沥青可用PC-2或PA-2标号透层沥青的洒布用量:液体石油沥青为1~2.3L/M2,煤沥青为1~1.5L/M2,乳化沥青1~2L/M2;在旧沥青路面或水泥砼路面或沥青路面面层间洒布黏层沥青,黏层沥青用油AL(M)-3、4、5标号的液体石油沥青或用T-4、5标号的软煤沥青,黏层沥青的洒布量:液体石油沥青为0.5~0.8L/M2,煤沥青为0.6~1.0L/M2. 你设计的透层沥青是对的,如果改为黏层沥青就不符合规范要求了,不应变更设计,向业主解释清楚,归档资料(包括设计图)是要符合规范要求的。现场施工做就做了,为了减少损失可以不返工,也是已经被隐蔽了。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2829

帖子

2683

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2683
发表于 2014-5-17 21:06:22 | 显示全部楼层
透层和粘层可是不同的两个概念,应用于不同的地方,这个变更不能出,不符合规范要求的
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2829

帖子

2683

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2683
发表于 2014-5-17 21:06:22 | 显示全部楼层
按照规范要求来做,不需要改变原设计
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2829

帖子

2683

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2683
发表于 2014-5-17 21:06:22 | 显示全部楼层
道先要监理与业主认可以后,再让设计认可就没问题了啊,但要在变更中说明原因
回复 支持 反对

使用道具 举报

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /2 下一条


QQ|小黑屋|手机版|Archiver|ChinaBIM ( 琼ICP备14001050号-1 )

GMT+8, 2024-12-28 03:08 , Processed in 0.024219 second(s), 22 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表