请教关于人工挖桩进行扩底的问题.

[复制链接]

0

主题

2560

帖子

2387

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2387
发表于 2014-5-17 21:06:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们工地上有个桩基,采用人工挖孔桩,其持力层放在强风化岩层上,实体已经可以看成是土了,扩大头最大的每边要扩900mm,为了避免安全事故,监理方下发了通知单,禁止对扩头每边超过400mm的基桩扩底施工,经过与设计的沟通,设计坚持其原来的意见.监理方提出加桩,设计桩距为8.4m,(好大的桩距),现要求我们施工单位自己做方案,并进行专家论证有什么好的办法进行扩底?请教各位同行.
回复

使用道具 举报

0

主题

2560

帖子

2387

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2387
发表于 2014-5-17 21:06:26 | 显示全部楼层
扩大头可以加支撑施工做钢筋网护臂分节扩大,加桩成本高效果不一定好,没有承台受力会不均匀.
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2876

帖子

2628

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2628
发表于 2014-5-17 21:06:26 | 显示全部楼层
设计是对的,因为我施工的时候也遇上过这种情况,一般来说孔桩的扩大头宽度和高度是有个比值的,一般按照地勘资料将要达到可以扩孔位置就可以将护壁分节逐步扩大,这样绝对不用加桩,而且绝对安全,保证你们那个监理没话说:)
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2876

帖子

2628

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2628
发表于 2014-5-17 21:06:26 | 显示全部楼层
建设单位应该看看成本是否允许,设计的效果是否达到,施工方只能是设计和建设方作出方案后,根据此方案作施工过程的方案.方案是否可行,不是由施工方来确定的.施工方可以提出建议,作为监理只能协助完善方案,然后施工过程中按设计要求及规范标准旁站监督施工.
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2876

帖子

2628

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2628
安全第一,设计必须满足安全,具有可操作性,所以我认为应由设计方变更方案
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2739

帖子

2588

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2588
发表于 2014-5-17 21:06:26 | 显示全部楼层
这监理也太不懂事了,跟着设计走,那肯定不会有什么大的问题,900的扩大头,施工起来没什么问题,关键是桩一挖出来,就赶紧安排钢筋笼的下孔,和砼的浇筑
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2739

帖子

2588

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2588
发表于 2014-5-17 21:06:26 | 显示全部楼层
是不是还可以考虑往下挖,挖到中风化或微风化,增大桩底承载力