混凝土楼板内埋地暖热管的问题

[复制链接]

0

主题

2590

帖子

2408

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2408
发表于 2014-5-17 21:06:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个多层办公楼项目,业主要求采用地板采暖,暖通的工程师提的条件是在结构的楼板内埋管,直径20mm,间距200mm,之前没做过类似的项目,请教一下,这个埋管对结构楼板影响大么?是否要加厚,譬如不埋管的话,算下来120mm就够了,现在是否要适当根据埋管来加厚楼板呢?
回复

使用道具 举报

0

主题

2771

帖子

2595

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2595
发表于 2014-5-17 21:06:31 | 显示全部楼层
没有地暖管埋在结构楼板里的,那样问题太大了1、管道的热胀冷缩2、影响结构,因埋管太多,减少了砼的比例。3、若埋在结构里很可能在浇筑过程中就被施工人员踩坏或被振捣棒整坏了4、无法检修,你不能砸楼板吧?
所以地暖都是在结构上布管,浇筑在后浇层里,上面是地砖或地板的面层。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2771

帖子

2595

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2595
发表于 2014-5-17 21:06:31 | 显示全部楼层
关于地暖埋在结构内的问题,一般来讲,是不合适的因为地暖管盘管较长,还要受到热膨冷缩作用,此外还有检修的问题。如果地暖管埋设在结构上面,出现问题比较好处理。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2771

帖子

2595

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2595
发表于 2014-5-17 21:06:31 | 显示全部楼层
凡是设计地热采暖的工程,设计单位一般都考虑了楼板的荷载所以你可以按图施工就可以。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2747

帖子

2586

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2586
发表于 2014-5-17 21:06:31 | 显示全部楼层
这种设计答复是不负责任的态度,对结构影响太大,施工单位保修费用大建议在结构上排管且钢管与砼之间加隔热保温层。