“基础强约束区、基础弱约束区以及脱离基础约束区”是怎么定义的?

[复制链接]

0

主题

2825

帖子

2669

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2669
发表于 2014-5-17 21:07:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题
回复

使用道具 举报

0

主题

2825

帖子

2669

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2669
发表于 2014-5-17 21:07:06 | 显示全部楼层
同意1楼观点,补充一下个人观点:在实际运用中,主要是水工构筑物施工时对基础强约束区、基础弱约束区以及脱离基础约束区应力控制要求不同对于大体积混凝土浇注时的原材、配比、通水冷却、分层浇注、测温控温和防裂缝等进行分析并采取相应的施工措施。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2825

帖子

2669

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2669
发表于 2014-5-17 21:07:06 | 显示全部楼层
我自己查询到了相关资料,给大家一起分享一下吧:基础强约束区一般取底板长边的0.1至0.2倍,基础弱约束区一般取底板长边的0.2至0.4倍,0.4倍长边以上为脱离约束区