RCD在TT供电系统中的问题

[复制链接]

0

主题

2910

帖子

2699

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2699
发表于 2014-5-17 21:07:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
在一个接有一个单相RCD(30mA)TT供电系统中,把RCD出线N线经1KΩ电阻接PE线RCD就立即动作,但把RCD出线L线经500Ω电阻接PE线也不动作!有人能解释吗? 

回复

使用道具 举报

0

主题

2610

帖子

2444

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2444
发表于 2014-5-17 21:07:13 | 显示全部楼层
如果什么都正常的话我还真解释不清楚按照RCD的工作原理,应该是进去的电流和出来的电流相等,如果不相等超过一定值就会动作。你这两种接法按说漏电都超出30mA的规定值了,后一种接法不跳闸是不符合常规的。如果你确定后一种接法PE线确实的和前一种相同与地接通的话,建议你换其他品牌的RCD看看。